Choix de plancher Up 0.23

Ce forum traite des questions sur la maçonnerie, les structures, les fondations, le gros-œuvre ainsi que le ravalement et les sujets liés à la garantie décennale.

Modérateur : Modos

immo20
Messages : 8
Inscription : 15/02/15 12:36

Choix de plancher Up 0.23

Message par immo20 » 15/02/15 12:39

Bonjour,

Après étude thermique en Up 0.23, j'ai des 2 devis de constructeurs, lequel est le bon pour le plancher ? Merci

Devis 1) Plancher isolant ht de V.S : en poutrelles hourdis polystyréne à
languettes de 5 cm compris béton à 350kg/m3 , armatures et
chainages périphériques

Devis 2) Plancher hourdis polystyrène a languettes 20+ 5cm sur vide sanitaire y compris rupteur de pont thermique

pedro34
Messages : 37
Inscription : 09/02/15 15:24

Message par pedro34 » 15/02/15 23:21

Un plancher sur vide sanitaire est le plus approprié ,poutrelles hourdis en polystyrène de 16 ou 20 cm y compris treillis soudé en 6 mm de diamètre avec chapeaux en tore de 8 et chainage périphérique en épingles en tore de 10 et enfin béton dosé à 350kg/m3 ,vérifier bien que les angles soient raccordé convenablement par des équerre s en tore de 10 la faiblesse est là sinon la maison s'ouvre et s'écarte conseil

immo20
Messages : 8
Inscription : 15/02/15 12:36

Message par immo20 » 15/02/15 23:40

donc lequel des 2 est le bon ?

pedro34
Messages : 37
Inscription : 09/02/15 15:24

Message par pedro34 » 15/02/15 23:51

Le 2 ème est approprié s'il respecte les normes dtu en ferrailage comme je lai expliqué et je rectifié le treillis soudé est en 4,5mm erreur de frappe

immo20
Messages : 8
Inscription : 15/02/15 12:36

Message par immo20 » 18/02/15 16:20

J'ai des documents que j'aurai voulu vous montrer.

Comment pouvons nous faire ?

pedro34
Messages : 37
Inscription : 09/02/15 15:24

Message par pedro34 » 18/02/15 19:47

Es ce que c un document confidentiel ou pas?

immo20
Messages : 8
Inscription : 15/02/15 12:36

Message par immo20 » 18/02/15 19:52

oui si vous avez un mail merci

pedro34
Messages : 37
Inscription : 09/02/15 15:24

Message par pedro34 » 19/02/15 17:07

Sans renter dans les détails dites moi seulement le type de plancher,16+4(par exemple ou autre) type de ferraillage et type de poutres cela me suffit pour avoir une idée désolé pouvait répondre plus tôt

immo20
Messages : 8
Inscription : 15/02/15 12:36

Message par immo20 » 19/02/15 18:24

Voici la réponse d'un constructeur : Votre plancher VS sera un plancher de 20 cm d'épaisseur en 15+5 dont 15 hourdis et 5 dalle de compression.
L'étude thermique nous dit Up : 0.23 donc hourdis Tr 21 - 15 -10.1 avec hourdis de 15 et languette de 10.1 cm voir correspondance doc ci-joint avec explication...

Répondre